- 늦었지만 control valve에서 질문.
- 머드러기2001/10/09 조회수 : 1749
pump discharge가 40.0psi일때 delta Ps의 값은 10으로 정해진 것을 보면 thumb rule에 의해서 정해지도록 코딩되었기 때문이라 생각됩니다.
또 이때의 값을 nominal flow rate로 정해 놓으신 거 같아요.
근데 pump discharge를 flow max를 250으로 하기 위해 50.0psi로 바꾸고 여기에서 Cv값을 어떻게 변화시켜도 nominal flow rate에서의 thumb rule은 전혀 성립하지가 않습니다.
pump discharge가 변하게 되면 그에 따른 thumb rule이 성립하도록 되어야 한다고 생각합니다.
차라리 pump discharge가 변화된 상태에서 nominal flow rate를 변화시켜 주면 thumb rule이 성립되면서 선형적으로 근사하게 됩니다.